【明報專訊】全港最高建築物、樓高118層的環球貿易廣場(ICC),被揭涉嫌違規沒向機電署申報嚴重升降機事故,以及違法關掉大廈消防警報系統「兩宗罪」。據本報獲得一段今年3月ICC內部的升降機閉路電視片段,清晰顯示有保安員入後,門未關好就突然全速上升。機電工程署昨表示「非常關注」事件,過去沒有接獲升降機承辦商呈報這宗事故報告,昨日即時派員了解情况,並指示升降機承辦商全面檢查ICC的升降機,以確保安全。
另一方面,本報取得ICC內部文件,顯示該幢摩天大廈,涉嫌由上月起,於8號風球時 ,着保安人員關掉3個樓層,即78、100及101樓的消防警報裝置,以免顧客按動而驚動消防局,有關做法涉違反消防條例(見另稿)。
新鴻基﹕專責經理管升降機
新鴻基地產轄下的環球貿易廣場服務處回應表示,該處有專責升降機的工程經理,與升降機承辦商共同處理升降機事宜,並於每一至兩星期定期檢測。被問及在8號風球或以上關掉3層樓的消防裝置,廣場方面至昨晚截稿前仍未回覆。
閉路電視攝經過 升3秒門始關
本報早前接獲ICC內部員工提供資料,揭示ICC涉違規沒申報嚴重升降機事故及關掉消防裝置事件。在本報取得的一段19秒長、ICC內部保安閉路電視短片顯示,今年3月25日,一名當值保安員,由22樓大堂入上25樓,未料他入內未及1秒,升降機就在門未關好下立即上升,門更要待至升降機上升2至3秒後,才全部關上。有知情員工表示,涉事的升降機為「Lift C」,連接8樓至27樓,前往積金局及投資銀行摩根史丹利的辦公室樓層。
理工大學機械工程學系工程師盧覺強看過短片後表示,幸好該名保安員「行得快」,否則就如「狗頭鍘」一樣夾死,屬極端危險;他推測可能是升降機摩打制動系統出問題。
學者﹕內外門未關照升 罕見嚴重
職訓局卓越培訓發展中心(電機業)總教導員黃啟漢觀看短片後表示事故罕見,是屬於嚴重事故。他表示,升降機一般分為樓層門(外門)及內門,兩門必須完全關閉,升降機才能正常行駛,只要其中一道門有問題或未能關上,升降機便已無法行駛,「同時間內門及外門未能關上仍能行駛,是非常少有」。
他相信事故與升降機聯鎖系統出現故障,令內外兩門接觸點未能感應有關,指出ICC應向機電署呈報,並徹查所有升降機是否存在同樣問題。
員工﹕升降機事故不斷ICC現共設有88部升降機,有資深ICC前線職員向本報投訴,指大廈啟用以來,升降機事故不斷。
機電署發言人表示,該升降機註冊承辦商為「迅達升降機(香港)有限公司」,根據紀錄,機電署於今年5月6日及6月21日接獲「迅達」發生兩宗涉及ICC的升降機事故,均是由於乘客不小心被門夾傷及跌倒引致受傷。不過,署方並無接獲ICC於3月25日發生升降機未關門便開行的報告。
根據《升降機及自動梯(安全)條例》,升降機若涉及有人受傷、死亡、懸吊纜斷裂、制動器、超載裝置或機廂門聯鎖裝置等發生故障的事故,升降機擁有人須向機電署報告,若有人違反條例,一經定罪,可被罰款5000元及監禁6個月。
明報記者
■明報報料熱線﹕
inews@mingpao.com / 9181 4676